		| Предыдущая тема :: Следующая тема   | 
	 
	
	
		| Автор | 
		Сообщение | 
	 
	
		admin Гость
 
 
 
 
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Июн 08, 2011 6:18 pm    Заголовок сообщения: Теплоизоляция URSA для наружной двухтрубной теплотрассы | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				ФИО: Шулятьев А.А.
 
Организация: ООО \"КромСтрой\"
 
Телефон: 
 
E-mail: kromstroy@udm.net
 
Сообщение: Прошу расчитать минимальный слой теплоизоляции для наружной двухтрубной теплотрассы, с графиком подачи теплоносителя 150-70 град.С, покрытой оцинкованнным листом 0,55мм., с утеплителем УРСА М-11. Климатическая зона - г. Ижевск, Удмуртия | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		спец Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 16.05.2008 Сообщения: 123 Откуда: Волгоград
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Июн 08, 2011 7:18 pm    Заголовок сообщения: Теплоизоляция URSA для наружной двухтрубной теплотрассы | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Любая работа стоит денег. Тем более точные инженерные расчеты.
 
Но если это просто для любопытства то -
 
150 оС - толщина изоляции не менее 100 мм
 
70 оС - толщина изоляции не менее 50 мм _________________ Специалист | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		пермяк Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Июн 08, 2011 9:15 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Изоляция в уплотнённом состоянии? Какой смысл В УРСЕ? Слишком уплотняема. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Alex2410 Пользователь
 
  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 6
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Вт Июн 14, 2011 4:33 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| Для точного расчета нужно понимать еще наружный диаметр трубопровода. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You can attach files in this forum You can download files in this forum
  | 
   
 
  