| Предыдущая тема :: Следующая тема   | 
	 
	
	
		| Автор | 
		Сообщение | 
	 
	
		admin Гость
 
 
 
 
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Окт 21, 2009 12:07 pm    Заголовок сообщения: Вопросы по теплоизоляции трубопроводов | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				В этой теме предлагаю размещать вопросы по теплоизоляции трубопроводов. Так же, здесь будут размещаться некоторые вопросы, которые приходят в адрес портала от пользователей ресурса.
 
 
Вот один из вопросов:
 
 
ФИО: Суханов Алексей
 
Организация: ООО \"ПромМедТех\"
 
    Телефон: 89600334701
 
     E-mail: alessukkh@yandex.ru
 
  Сообщение:  Сдраствуйте. Нужна изоляцияс целью предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхности изоляции трубопроводов,  при температуре воздуха в помещении 25 С. Диаметр трубы 100мм, температура поверхности трубы -15С.
 
 Помогите подобрать материал( сегменты или цилиндры) с наименьшей толщинойстенки. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Chekvolak Гость
 
 
 
 
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Окт 21, 2009 12:30 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Добрый день!
 
В данном случае оптимальным решением будет применение изоляции на основе вспененного каучука. 
 
Труба скороее все, если быть точным, 102мм. Толщина должна быть
 
не ниже 19 мм. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Супер Корунд Постоянный пользователь
  
  Зарегистрирован: 17.10.2009 Сообщения: 69
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Окт 21, 2009 12:51 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по теплоизоляции трубопроводов | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | admin писал(а): | 	 		   Нужна изоляция с целью предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхности изоляции трубопроводов,  при температуре воздуха в помещении 25 С. Диаметр трубы 100мм, температура поверхности трубы -15С.
 
 Помогите подобрать материал( сегменты или цилиндры) с наименьшей толщинойстенки. | 	  
 
 
 
Сегменты и цилиндры конечно Вам смогут помочь, но не с меньшей толщиной стенки. Насколько мне известно, скорлупы из минеральной ваты и различных пенопластов производят с минимальной толщиной стенки в 30-40 мм.
 
 
 
Меньшая толщина стенки будет только у жидко керамических теплоизоляционных покрытий. ЖКТ предотвратит конденсацию влаги из воздуха на поверхности изоляции холодного водопровода (-15), 
 
Корунда к примеру хватит всего 1-1,5 мм.
 
 
Еще один материал, который по толщине в данном случае будет сравним с ЖКТ - это Аэрогель, который обсуждался здесь на форуме, но его многие специалисты в своей области даже в глаза не видели, заграничный материал, в России не производится и стоит как я понял ну очень дорого.
 
 
Думаю, что и здесь многие "ватные" парни, Злобный физик, Евген и другие согласятся со мной. А возможно ТЯТЯ даст фотографии таких объектов, КРУПНЫМ планом   | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Eugene Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Окт 21, 2009 1:58 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по теплоизоляции трубопроводов | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Супер Корунд писал(а): | 	 		  Меньшая толщина стенки будет только у жидко керамических теплоизоляционных покрытий. ЖКТ предотвратит конденсацию влаги из воздуха на поверхности изоляции холодного водопровода (-15), 
 
Корунда к примеру хватит всего 1-1,5 мм.
 
 | 	  
 
 
Не факт.
 
Не ошибитесь при расчетах с коэффициентом теплопроводности. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Супер Корунд Постоянный пользователь
  
  Зарегистрирован: 17.10.2009 Сообщения: 69
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Окт 21, 2009 4:20 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по теплоизоляции трубопроводов | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Eugene писал(а): | 	 		   	  | Супер Корунд писал(а): | 	 		  Меньшая толщина стенки будет только у жидко керамических теплоизоляционных покрытий. ЖКТ предотвратит конденсацию влаги из воздуха на поверхности изоляции холодного водопровода (-15), 
 
Корунда к примеру хватит всего 1-1,5 мм.
 
 | 	  
 
 
Не факт.
 
Не ошибитесь при расчетах с коэффициентом теплопроводности. | 	  
 
 
Чтобы не ошибиться при расчетах, и подтвердить факты удобным способом для форумчан, предлагаю воспользоваться трубой Пермяка или Ивана Д,    чтобы выяснить истину    
 
 
какой из теплоизоляционных материалов (мин вата, РП, ЖКТ, ППЭ) - будет обладать наименьшей толщиной теплоизоляции для предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхности холодного водопровода   | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Eugene Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Ср Окт 21, 2009 4:32 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по теплоизоляции трубопроводов | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | Супер Корунд писал(а): | 	 		  Чтобы не ошибиться при расчетах, и подтвердить факты удобным способом для форумчан, предлагаю воспользоваться трубой Пермяка или Ивана Д,    чтобы выяснить истину    
 
 
какой из теплоизоляционных материалов (мин вата, РП, ЖКТ, ППЭ) - будет обладать наименьшей толщиной теплоизоляции для предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхности холодного водопровода   | 	  
 
 
Со скоростью остывания, значит, провести эксперимент не хотите, думаете с охлаждением пройдет, если в нормальных контролируемых условиях его провести? Готов допустить что поверхность акриловой краски гидрофобная, и поэтому температура выпадения росы на поверхности Корунда снизится на несколько градусов.
 
 
Чтобы не ошибиться в расчётах: Вы, как я вижу, не готовы показать сертификат лаборатории по поводу его чудесного коэффициента теплопроводности? | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		пермяк Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
  | 
		
			
				 Добавлено: Чт Окт 22, 2009 1:39 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Меньшая толщина стенки будет только у жидко керамических теплоизоляционных покрытий. ЖКТ предотвратит конденсацию влаги из воздуха на поверхности изоляции холодного водопровода (-15), 
 
Корунда к примеру хватит всего 1-1,5 мм. 
 
[b]
 
Нормальная такая поправка на усушку утруску в 50%. Цилиндры можно делать и 20 мм толщиной , может и меньше, не пробовали.По холоду все сложнее, важны не только материлы , но и технологии. В данном случае лучше на мой взгляд будет закачка ППУ под мет кожух. Технология не повволит схалтурить т.к. пена из всех щелей попрет , если не плотно сделать.Паронепроницаемость металла не позволит образовываться льду на поверхности трубы. _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		admin Гость
 
 
 
 
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 3:32 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				ФИО: Старостин А.Ю.
 
Организация: AKZT
 
    Телефон: 8-910-128-95-15
 
     E-mail: akzt70@yandex.ru
 
  Сообщение: Уважаемые господа! Есть такая проблема, газовая труба диам. 250 мм, идет по улице и заходит в цех. Производство гипсокартона влажность в помещении 96%, температура + 20, на улице условно зимой - минус 25. Вопрос как и чем изолировать, чтобы небыло конденсата. Сейчас труба просто покрашена и льет с нее дождем. Заранее спасибо, жду ответа. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You can attach files in this forum You can download files in this forum
  | 
   
 
  
			Powered by phpBB  © 2001 phpBB Group
  
		 |